Sprinkler demo

Moontan

Moderator
Medewerker
Sprinkler demo
Geüpload door KasteeleVande op 21 jan 2012
Deze video bevat een demonstratie van de werking van een sprinklerinstallatie. Nadat het vuur is aangestoken duurt het een paar minuten, voordat de sprinkler afgaat.

 
R

Ronny Vos

Guest
Mooie film,ik ben nu ook wel erg benieuwd hoe een sprinkeler werkt wanneer,er gelijk vuurwerkeffecten tegen aankomt.
 

zone

Registered User
De sprinklerkop is een dun glaasje met vloeistof die een plaatje tegenhoud als dit geraakt word of klapt door hitte breekt het glas,plaatje schiet weg,
water gaat stromen druk valt weg pomp gaat draaien.
Heb verhalen gehoord en de schade gezien,van een schoonmaker die onder een roltrap bezig was (waar de koppen vrij laag zitten)
Waar deze met de achterkant van een bezemsteel het glas kapot heeft gestoten dikke paniek.
Daarom zie je soms dat er een stalen korf om de kop heen zit om hem te beschermen tegen kapotstoten.



Sprinkler.jpg
 
Laatst bewerkt:

heartworm

FPM Kalender Beheer
Medewerker
Er zijn 2 soorten melders.
Melders op rook staan vaak niet rechtstreeks op een grote hoeveelheid water, maar op een alarm.
Melder met temperatuur staan bijna altijd rechtstreeks op een brute hoeveelheid water.
Op m'n werk reed laatst een heftruck een kop eraf, en geloof me. 60.000 liter water is best veel om op te dweilen. :)
 

zone

Registered User
Eigenlijk is de sprinkler kop geen melder maar een afsluiter,melding komt pas als druk in de systeem wegvalt hierdoor gaat de pomp lopen,alarmklep gaat open en die geeft een melding naar brandweer.
Vaak nog een flowswitch in de leiding(bij grote panden)zodat men kan zien in welk gedeelte de kop geklapt is.
 

mickeyzegtboem

Registered User
Nog even ten aanvulling op het bovenstaande, het glazen buisje wat er in de kop zit, noemen we een smelt zekering.
Voor ons allemaal in het vuurwerk zijn de bekende rode glazen buisjes met een smelt temperatuur van 68 graden het bekendste, maar er bestaan nog veel meer kleuren met elk de eigen smelt temperatuur.
Echter zijn er ook smeltzekeringen van soldeer met een vertgelijkbare werking, deze worden vaak in verkoopruimtes van vuurwerk toegepast (vrijwel onzichtbaar en zeer plat, dus weinig kans op aanstoten)

De stromings schakelaar (flow switch)zoals hierboven is vermeld, is ook altijd in sprinkler instalaties in het vuurwerk aanwezig, dit met doodeenvoudige reden dat hierdoor de brandmeld instalatie ook geactiveerd word.

Mocht er nog iemand zijn die meer info wil over brandbeveiligings instalaties m.b.t. vuurwerk, zoek op google op "memorandum 60" en daar staan de preciese richtlijnen zoals die hiervoor gelden (lees golden omdat er alweer een nieuwe regeling onderweg is)
 
Bovenaan